Здравствуйте! Есть помещение существующее- гардеробная спецодежды при душевой с полным переодеванием. Вентиляция общеобменная, приток -800 м3/ч, вытяжка 535 м3/ч. В это же помещения хотят установить шкафы сушильные ШСО-2000 6 шт., с производительностью вентилятора по горячему воздуху 360м3/ч каждый. Вопрос - нужна ли вытяжка принудительная от сушильных шкафов????
СП 44.13330.2011 п.7.11 гласит, что "В помещениях гардеробных при обосновании допускается предусматривать установку шкафов для сушки спецодежды в нерабочее время, оборудованных вытяжной вентиляцией с естественным побуждением в объеме 10 м3/ч воздуха от каждого шкафа".
Будет ли достаточно вытяжной вентиляции с естественным побуждением, о которой говорит СП?
А если делать вытяжку с мех. побуждением, то придется и приток добавлять в помещение на величину вытяжки...